1
Equinix的SG6在惹兰都康11月6日开张,投2.9亿美元(约3.7亿新元),九层楼、初期约1550个机柜、建满20兆瓦。它是2022年解冻数据中心禁建后获批的四个项目之一,也是第一座按新绿规矩盖起来的机房。
规矩本身值得记:PUE设计值1.2,比政府试点批文要求的1.3上限更省;机房温度放宽到约27度(一般机房25度左右),配液冷。省电是设计出来的——选高效冷机、细调水泵、按需配冷量,让一度电多出冷量。
台上的话也硬:数码发展及新闻部高级政务部长陈杰豪说新加坡要的不是算力最大化,是算力价值最大化;数据基础设施与能源要一起规划,数据中心可能占东盟2025至2030年电力需求增长的约五分之一。SG6还与国大能源方案中心合作,2027年开试验场,跑液冷、数字孪生、电池储能三类试点。
判断:增量算力的准入门槛已经从拼速度换成拼能效,10月通过的数字基础设施法案把绿色承诺变成可罚款的义务(最高100万新元或本地营业额一成);开放问题:全岛约70座旧机房、1.6GW存量,什么时候被法定的1.3底线追上。