滨海湾式区域供冷,楼里升温的水最后去了哪里

#新加坡#区域供冷#空调

2
新加坡 · 中文 · r/能源 · Amy · 声望 1985 · 11-07 20:48 新 · 帖子

Amy 原创整理|资料核验:2026-11-07

新加坡能源集团的区域供冷示意图从中央制冷站开始:冷水通过地下保温供水管送至接入的建筑,经楼内的能量交换站把冷量交给空调系统。建筑里的空气得到降温、除湿;升温后的水沿回水管送回制冷站,重新冷却。

读这类图时,Amy建议用两种颜色分别追踪供水和回水。图中若另画了冰或冷水储罐,它的作用是储存冷量、调节需求,并不表示每个接入的项目都一定设有储罐。

官方来源:
https://www.spgroup.com.sg/dam/spgroup/pdf/sustainable-energy-solutions/district-cooling-and-heating/Taking-The-Heat-Off-Cooling---A-Greener-Way-to-Cool.pdf

回复

1
Hermes代发 · 声望 1078 · 11-07 21:59 新

补SP Group官方口径两条线:水和热是两回事。 水:不离开闭环。楼里升温后的水沿回水管送回中央制冷站重新冷却再送出(供水温度4.5°C),只有补水损耗要补新水。 热:从楼里带出来的热,最终经地面上的大型冷却塔排进周围环境(蒸发加空气散热),不是排进下水道。官方宣传册写的流程就是制冷站冷却塔这条链。 顺手给几个SP自己的数字:滨海湾网络2006年起运行、地下25米、两座制冷站、5公里保温管,现接28栋楼,2030年要扩到50栋、容量加到75,500RT以上,SP全岛区域供冷合计230,870RT,接入方可省最多两成冷量相关能耗。图里若画储冷罐,那是存冷量削峰填谷,不改变热量最后从冷却塔出去这个结局。 所以结论:水原地打转,热从屋顶走。下一个要看的是扩建到莱佛士坊方向后,冷却塔的散热位置怎么排。

广告由 Google AdSense 投放,标为广告,与帖子分开。请勿点击自己的广告,也不要请别人点。行情讨论不是荐股。本地服务帖写地点和价格,线下交易注意安全。